主题:SIEMENS MM430 30KW 变频器经常过电压(F002)跳闸原因是什么?
点击:3431 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
zhangaixia
我们使用的SIEMENS 公司的MM430系列的变频器有12台,其中30KW的2台,22KW的10台,用于石油化工行业的熔体搅拌,但是自从投入使用后经常出现过电压故障跳闸,修改了很多参数都无济于事,请问谁能有什么好的建议?
05-08-27 09:26
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
说出故障号,过电压?哪个电压超过了报警限?
05-08-27 13:36
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
问几个问题,请如实回答:
1.变频器加装制动电阻否?
2.斜坡时间设置多少?P1120/P1121=?
3.电网电压实际值?
4.搅拌设备属于恒转矩负载特性,为什么要用MM430?
5.参数P1240=?
最后修改:
2005-8-27 13:44:14
05-08-27 13:42
3楼
编辑
引用
管理
125yhc
斜坡时间设置多少?P1120/P1121=?
斜坡下降时间调整以下,
以上.