主题:西门子plc1214c和三菱变频器fr840模拟量通信

点击:1046 回复:4

[size=2][size=1]西门子plc1214c和三菱变频器fr840模拟量通信,
plc模拟量输入0-10v输出+/-10v,变频器模拟量输入/输出0-10v,
plc输出频率电压正常,变频器频率正常,但是变频器模拟量输出只有plc输出电压的一半,
求各路大侠帮忙找下会有哪些问题[/size][/size]
20-07-03 08:43
怀疑你的变频设置问题
20-07-03 21:38
先检查变频器参数设定;
20-07-04 11:45
是通过AM端子输出?这个输出满刻度对应的频率值可以通过55号参数设置。
20-07-04 13:39
变频器可通过增益参数修改
20-07-04 22:00