登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:使用存储卡传送程序

点击:1151 回复:7

在产品定型,或升级程序,我们经常是用电脑向PLC传程序
最近给先前开发的程序做了个小改进程序,又新做太设备
使用了另一种办法,借助存储卡传送程序
PLC 欧姆龙 CP1H-X40DT-D
存储卡 CP1W-ME05M
新设备CP1H-XA40DT-D
为啥不用原来的CP1H-X40DT-D? 又贵还要转换程序
答案:疫情闹的+供应商忽悠
不错,XA40是可以替换X40,程序转换可是昂贵的小菜表情
由于开发程序时没有使用AD/DA通道,这是历史的教训有意为之表情
这次居然都没有做机型转换就将程序传入XA40表情
秘诀就在用存储卡传送程序,而且与设计要求符合表情
附件:
[本地下载]
20-07-01 22:44
加上个远程模块 网关,在家就可以远程下载程序了。
20-07-02 09:49
甭多,10台新设备要更新就在一个厂里,那个来的容易
20-07-02 11:33
由于开发程序时没有使用AD/DA通道,这是历史的教训有意为之表情
为啥呢?
20-07-02 12:48

引用 蜀中之首 在 2020/7/2 11:33:55 发言【内容省略】

用个CIF41  10几个plc用一个模块可以远程了。
20-07-02 13:17

引用 PLC-hmi 在 2020/7/2 13:17:13 发言【内容省略】

不需要网络吗,你再让客户插拔CIF41,不小心愣头青来个带电插拔表情好几百没了
20-07-02 14:04

引用 bnnyygy 在 2020/7/2 12:48:52 发言【内容省略】

X-XA差个AD/DA 开发X的程序,以后遇到XA机器用程序转换容易
这次客户没买到X,买个XA就试着用存储卡(X的程序)直接装XA上,结果OK
20-07-02 14:09

引用 蜀中之首 在 2020/7/2 14:04:58 发言【内容省略】

4G的物联网卡带一张 2G的流量。
恶意破坏那没有办法控制了啊
20-07-02 16:06