主题:台达A型变频器点动设置问题
点击:2019 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
接线MI1和DCM,pr39=3,pr40=4,pr41=5,感觉设置没问题,但就是点动不运行,老师给看看什么原因啊?
20-06-30 06:19
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
P23设没?
20-06-30 08:43
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
20-06-30 08:55
3楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
这个没设置过,不是默认6Hz吗?
20-06-30 09:31
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个接通后看看频率值有没有变成6,运行灯有没有亮。另外从”寸动频率指令“这几个字来理解,感觉只是提供频率,可能运转还得需要正转反转端子配合
20-06-30 10:20
5楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
是不是要在FWD和MI1两个端子之间再连接一下什么东西啊?
20-06-30 14:30
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
面板左上角的RUN指示灯亮了没?
最后修改:
2020/6/30 15:44:59
20-06-30 15:44
7楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
run没亮
20-06-30 22:11
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先检查参数,一是P23频率设的,如果是0是不会有输出的;
另外就是端子的定义;
我用M系列测试的,只要把一个端子定义成寸动,与公共端短接后就运行了;
20-07-01 08:49
9楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
引用
ZCMY
在 2020/7/1 8:49:34 发言
【内容省略】
谢谢
20-07-01 11:26