单板加直流电,三相驱动都有电压,电源部分没反应, 图中K3566起什么作用的,单板测试CN32-3这个脚需要通电嘛?
20-06-27 15:28
1楼
编辑
引用
管理
世展电子
图纸太模糊看不清
20-06-27 21:45
2楼
编辑
引用
管理
szh123456
K3565是作为主滤波电容的动态均压电路,CN32-3没必要加电压,单板上电,CN20-1为正 CN20-4为负,如果开关电源正常,面板显示应该会亮,CN31-1必须与CN20-1连起来,这里的P端是作为母线电压的取样检测输入端,不加将显示主回路欠压。
20-06-28 09:23
3楼
编辑
引用
管理
1326893350
引用
szh123456
在 2020/6/28 9:23:25 发言
【内容省略】
回答完美!赞一个.
最后修改:
2020/6/28 11:07:43
20-06-28 11:05
4楼
编辑
引用
管理
137117485
非常感谢。
20-06-28 15:02