主题:求助欧姆龙程序
点击:1038 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
55366318
一个软启动器带12个电动机,
20-06-21 19:37
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
衣来伸手,饭来张口?
20-06-21 20:37
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
55366318
文章数:545
年度积分:157
历史总积分:1717
作者的所有帖子(545)
注册时间:2013/5/24
发站内信
是不是回车按块了。。
20-06-21 20:53
3楼
编辑
引用
管理
goldage
实际应用中,这样的系统的可靠性有评估过么,换我是不敢接这样的项目
20-06-21 21:51
4楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
那就继电器切换吧。
20-06-22 08:53
5楼
编辑
引用
管理
55366318
我们厂里现在用的就是这样子的,现在又一个改造项目,说的是用按纽的,星三角,浪费电缆线,
20-06-22 15:40
6楼
编辑
引用
管理
余生少年
变频器嘛
20-06-22 16:02
7楼
编辑
引用
管理
FORELF
这种十年前很常见啊,现在的都是用变频器,而且也不做工频转换了,基本都是1对1的。
大概是因为现在变频器便宜了。
20-06-22 18:26
8楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
如果是上百KW也用变频器?
20-06-22 20:21
9楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
引用
55366318
在 2020/6/21 19:37:53 发言
【内容省略】
应该是分别启动吧
没软起会吧,再把软起加进去
20-06-22 23:00