主题:求smart取平均值方式

点击:4490 回复:14

可参考本论坛贴,其中部分编程与你的要求相识。
http://m.gkong.com/bbs/452450.ashx
20-06-20 14:45

引用 362775017 在 2020/6/20 13:49:28 发言【内容省略】

---------------------
那没办法.没有人因为这一点小事去换plc的.谁的求和都是几条指令合成的,你大可以编个自己的指令或者函数.
20-06-20 16:08
主要是玩习惯了日系,转过头来玩欧系,很难受,很多时候容易钻牛角尖里面,这个设备又是客户制定西门子,所以现在需要到处查资料。
20-06-20 16:14
谢谢,我去测试下
20-06-20 16:15
我这个设备需要参考1#变频器的输出电流,来决定2#变频器(进给)的速度,负载大就进给慢,负载小就进给快;
如果1#变频器反馈的电流波动太大的话,行走也会时快时慢,然后恶性循环。
20-06-20 16:22