主题:ABB800过流,换了光耦,V相之前互感器烧糊了

点击:914 回复:8

换了光耦也不行,,启动空载报过流,测量模块没事
附件 2020-06-19_12.59.00.jpg
附件 2020-06-19_13.02.21.jpg
20-06-19 13:02
之前互感器V相烧糊了,问题之前是开机短路,风扇喘息,换了管子没事了,启动就报警过流,800的检测电路在哪里啊
20-06-19 13:03
是报2340吗
20-06-19 15:21

引用 噼哩啪啦xqCL 在 2020/6/19 15:21:14 发言【内容省略】

2310  过流,不是短路
20-06-19 16:56
有大神吗,咸老师在吗,在的话,给徒弟讲讲
20-06-19 17:18
换两个陶瓷片试试
20-06-20 19:45

引用 397679140 在 2020/6/20 19:45:32 发言【内容省略】

中间的两个片吗
20-06-20 23:04
就是它们
20-06-21 08:49

引用 397679140 在 2020/6/21 8:49:45 发言【内容省略】

中间的两个是电压检测吗,怎么两个,
20-06-21 12:56