现今有个小工程是要显示油罐里面的液位和重量的,现在每个罐上装有一个4~20ma的液位传感器,PLC的话我已经买了200SMART加AE08模拟量输入模块,在配置过程中发现,只能选0~20MA,对应的是-27648~27648,,那么我应该怎样标定换算才能计算出罐的实际高度。请教了
20-06-19 11:48
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
电流是不带符号位的,0-27648
20-06-19 12:01
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
你想要的应该是这个
20-06-19 12:10
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
0~20MA对应0~27648,那么4`20MA对应5530~27648;
仅此而已;
20-06-19 14:06
4楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
27648-5530
除以系数,对应你的高度值。
20-06-19 15:18
5楼
编辑
引用
管理
51477工控迷
我看手册的,可能看错了
20-06-19 16:20
6楼
编辑
引用
管理
51477工控迷
非常需要,我还在找这个呢
20-06-19 16:21
7楼
编辑
引用
管理
51477工控迷
你这个功能块是哪里找的大佬,我2,5的版本都找不到这个指令,是自己添加的库吗
20-06-19 16:23
8楼
编辑
引用
管理
gk_0
附件:
[
本地下载
]
20-06-19 16:31
9楼
编辑
引用
管理
51477工控迷
非常感谢大佬,能告诉一下你的库文件都是哪里下载的吗,,西门子官网吗
20-06-19 17:48