主题:安川U1000变频器矢量控制问题,电机只能0.5HZ频率转动
点击:1693 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
429408792
安川U1000变频器,带PG矢量控制模式,扭矩限制模拟量4-20MA电流提供,转速控制 ,在空载的情况下,电机只能以极低0.5HZ频率转动,给定转速调高也不起作用,请问是什么原因?
最后修改:
2020/6/18 9:48:31
20-06-16 13:53
1楼
编辑
引用
管理
chengzheng
是不是设限了 ?
20-06-16 14:58
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
先用无编码器的控制运行一下,看看是否能转起来,然后再说有编码器的矢量控制。这样就可以找到问题的。
最后修改:
2020/6/16 18:31:10
20-06-16 18:29
3楼
编辑
引用
管理
fireray
反馈编码器是否与电机同轴,我猜是不同轴。可以在空载同时手动转反馈编码器,看看是否还有此现象。
20-06-16 19:46
4楼
编辑
引用
管理
guqguang
我看着像是PG卡和编码器没有匹配好,建议重新进行变频器动态自学习下
20-06-16 21:15
5楼
编辑
引用
管理
429408792
是同轴安装的编码器
20-06-17 09:54
6楼
编辑
引用
管理
429408792
如果转为无编码器运行,参数都会改变了,因为是维修设备,不想动内部的参数。变频器之前是运行没有问题的
20-06-17 10:12
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
有编码器矢量控制,如果信号的相序与电机电源的相序(旋转方向)不匹配,也会出现转不起来的现象。
20-06-17 19:25
8楼
编辑
引用
管理
goldage
怀疑你的编码器接线有错,如果电机启动后时间不长就报过流就肯定是编码器接错线了
20-06-17 21:28
9楼
编辑
引用
管理
429408792
感谢提醒,确实和相位有关系
20-06-18 11:45