主题:电流互感器的问题
点击:1768 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
1649111019
如图:电流互感器,接电流表,其中通过一个互感器S1和S2反了,这时,电流表会正常显示吗?
20-06-16 09:39
1楼
编辑
引用
管理
1649111019
大家看B相互感器
20-06-16 09:45
2楼
编辑
引用
管理
moononsky
通过B相电流表中的电流相位与正常B相电流相反(相差180度),但是,因为电流表是交流电流表,所以显示的数还是对的
20-06-16 09:53
3楼
编辑
引用
管理
1649111019
好的,谢谢
20-06-16 10:00
4楼
编辑
引用
管理
小笑笑
B相二次接线接对也不好,S2进表,那要分清P1、P2有什么用。如果二次侧要接电度表的话就是读数反转。
20-06-16 11:40
5楼
编辑
引用
管理
moononsky
引用
小笑笑
在 2020/6/16 11:40:05 发言
【内容省略】
是的,返样接到电度表上后,计量是不准的
20-06-16 12:34
6楼
编辑
引用
管理
2958341947
只有三分之一电能
20-06-16 13:28
7楼
编辑
引用
管理
1649111019
我接的是电流表,只是显示
20-06-16 14:04
8楼
编辑
引用
管理
1649111019
我接的是电流表,只是显示
20-06-16 14:05
9楼
编辑
引用
管理
1649111019
我接的是电流表,只是显示
20-06-16 14:05