登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:断路器也中暑?
点击:1294 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
伟业机电学院
两个32A3p漏电断路器居然烧成这样,负载是两台1.5KW轴流风机;经检查风机没问题。
20-06-16 09:29
1楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
开始我以为是接线松动导致,经检查没问题。断路器壳体应该是阻燃材料才对啊。
20-06-16 09:32
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果线头没松,是不是线小了,要不怎么会烧
20-06-16 11:04
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
1、就算接线端子牢固,你断路器里面的动触点和静触点能保证接触完好?
2、再怎么阻燃,也只是把燃点提高而已,并不能根治烧毁,电气接触不良产生的打火,短路或者过流导致高温,能融化铝线铜线,你觉得啥阻燃材料能抗这个温度?
20-06-16 11:07
4楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
引用
YXBK
在 2020/6/16 11:04:21 发言
【内容省略】
内部触点接触不良导致
20-06-16 11:15
5楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
接线紧固也不能保证内部触点良好,所以便宜的断路器出现这样的问题多……
20-06-16 11:23
6楼
编辑
引用
管理
chengzheng
综上所述,还是质量问题
20-06-16 11:32
7楼
编辑
引用
管理
lliu1978
这种空开出现这种现象正常啊!内部触点质量不过关啊!
20-06-16 14:45
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
坏了就换新的;
20-06-16 15:51
9楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
难道正泰电器还不算知名品牌?