登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:a316j直接驱动200a富士模块,有试过的吗?
点击:1083 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
MU1222
三个英飞凌模块中有一个150a两单元模块击穿了,手上没有150A的模块,想换一个200a的富士的上去,听说a316j驱动能力有限?有试过的吗
20-06-10 17:41
1楼
编辑
引用
管理
lvpretend
查手册。
20-06-10 20:19
2楼
编辑
引用
管理
MU1222
我换上了,316j直接驱动200a的富士 装机完成后带了个大电机运行到输出30a 十来分钟,目前还没啥问题
20-06-10 21:54
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
不够可以加一级推挽
20-06-11 10:16
4楼
编辑
引用
管理
图喜儿
看手册316的驱动输出能力还是可以的,但是为了保险最好还是加一级对管放大
20-06-11 11:31
5楼
编辑
引用
管理
zzyog
没事,大功率载波频率低点就可以
3120我经常驱动150A模块,
20-06-13 18:59
6楼
编辑
引用
管理
2238784699
没问题。加能变频器用316j直接驱动300A的模块也没问题。
20-06-16 23:53
工控新闻