登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:讨论一下电缆的屏蔽
点击:1242 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
123321lwq
中压电力电缆,一般都有内外屏蔽层,材料采用半导电材料,我想问,如果不用半导电材料,直接用导电材料中不中呢?
按原理上来分析,我觉得没有啥问题,不知道可不可以呢!
20-06-10 10:52
1楼
编辑
引用
管理
123321lwq
自己顶一下
20-06-10 17:07
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个问题,还是问问电缆制造商的技术,我想用半导电材料,会有它的道理。这里面是不是有涡流的问题呢?外行看热闹。我是随便说说的。
20-06-10 18:07
3楼
编辑
引用
管理
123321lwq
不知道论坛有没有电缆制造商呢!版主
我查资料里面,有说为什么设置屏蔽层,但是,屏蔽的话,导电和半导电材料都可以实现屏蔽,我没想明白,为什么电缆的屏蔽层用半导电材料。
20-06-11 09:08
4楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
问问度娘吧,也许有答案。
20-06-11 11:40
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
你不是说是中压的专用电缆嘛?中压,电压很高的,那么电缆的耐压要更高才行,所以,用半导电材料这里的道理真得从专业的角度去找
20-06-11 16:15
6楼
编辑
引用
管理
小笑笑
https://wenku.baidu.com/view/3307447a1711cc7931b71611.html
主要一点就是防止尖端放电
在高压导体中,当电缆导体不光滑、电缆弯曲时易造成局部尖端高电位,这时对绝缘威胁较大,半导体层就是将导体与绝缘体之间进行均匀递减压,把一点高电位变成一块肖高电位,减弱局部高电位现象。
最后修改:
2020/6/12 11:40:20
20-06-12 10:52
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
GB/T12706.2—2008,GB/T12706.3—2008中都有规定中压电缆必须设置金属屏蔽层。
没有绝对要求必须半导体材料吧!
20-06-12 10:54
8楼
编辑
引用
管理
小笑笑
同理,在高压设备中常见到均压环,就是防止尖端放电。
20-06-12 11:03
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
6楼8楼发言,学到了。谢谢。其实解铃还须系铃人,就自诩电缆制造商的技术,即可解惑。
20-06-12 14:51