主题:台达驱动器输入缺相报警
点击:1984 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
蔚蓝天空pzQa
台达B2驱动器上电正常,一运行就报22号输入缺相报警,请问可以屏蔽吗
20-06-10 09:36
1楼
编辑
引用
管理
1326893350
这款台达驱动器不能屏蔽!驱动器有故障,模块,电源,驱动电路,检测电路,主板,都有可能造成此故障!看你怎么检修了?
最后修改:
2020/6/10 17:35:49
20-06-10 17:34
2楼
编辑
引用
管理
蔚蓝天空pzQa
板子上也屏蔽不了吗
20-06-10 20:00
3楼
编辑
引用
管理
liukai8008
1.5KW(含)一下,单相220V即可
1.5KW以上,要三相220V
软件和硬件均可以屏蔽
做了5年台达伺服产品技术支持,现在没有精力到处出差了。专门维修台达伺服,秒杀级维修并提供应用支持,Q344415537