主题:请教各位师傅施耐德15KW软启动器启动时间设为10秒,运行三个月后启动时间变长(大约在40秒左右)怎样更正,谢谢
点击:2546 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
求索求知
请教各位师傅施耐德15KW软启动器启动时间设为10秒,运行三个月后启动时间变长(大约在40秒左右)怎样更正,谢谢
20-06-09 16:21
1楼
编辑
引用
管理
goldage
重新设置可以不?
20-06-09 21:31
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
如果设置没有问题就可能是硬件出了问题。
20-06-10 00:20
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
有可能电机轴承坏了呢
20-06-10 08:17
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
软启动器就得了吧,这种垃圾玩意我是直接加黑名单的!
谐波超大、启动力矩小,启动电流比星三角大好多,启动力矩却比星三角小,而且现在变频器价格也不贵
20-06-10 11:43
5楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
恢复出厂设置再修改后看看。
20-06-12 06:28
6楼
编辑
引用
管理
jameking
软启动还是廉价耐用的,星三角启动并不便宜,尤其是控制柜比较远的情况下。至于谐波分量大的问题其实是瞬间而已,所以我选择软启动器一般都用旁路接触器方案。
20-06-13 01:44
7楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
先检查参数有没有被修改过。
20-06-13 07:19
8楼
编辑
引用
管理
MU8936
如果参数没有修改,应该是电动机那边出了问题,仔细查查电机那头