登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:第一次见到低压三相短路,跨5级跳户外高压断路器。

点击:1609 回复:22

电柜的顶上之前做了一排通风管道,现在没有用了,最近天气原因再加上电房靠近热水池边,热气进入管道凝结水珠掉入刀闸底座上面,由于上面又有灰尘造成三相短路,电房里低压有3级断路器,高压有两级断路器。但最终跳了户外的高压断路器。
事情发生在前天晚上凌晨4点半。整个公司停了电,检查发现是户外高压跳了,叫保养公司过来处理,一切检查后没发现什么问题,后来逐级合闸,当合到这路刀闸时,突然一声响,火光从电柜缝中射出,吓了一大跳。
打开柜子一看刀闸烧了,当时一点都想不通,当时的用电是用的下面的母排,而烧坏的触头是上面的,后面拆下来一摇相间短路了,后来用酒精把灰尘清理干净再用打火机烤了一下阻值就正常了。
做了这么多年第一次见到这么厉害的短路,并且还是这种短路方式。
附件 2020-06-08_202801.jpg
附件 2020-06-08_202819.jpg
附件 2020-06-08_202839.jpg
通风管道拆掉
附件 2020-06-08_202743.jpg
20-06-08 20:47
这个刀闸是电容柜的吧?电容柜的前级一般是万能断路器,再前面就是高压油断路器,哪来的五级?
20-06-08 21:44

引用 绍杰 在 2020/6/8 21:44:12 发言【内容省略】

这个是分到车间的刀闸,高压进线一个总的断路器,变压器进线一个高压断路器,出线低压柜(供电局配的)两个低压断路器,然后我们自己还配了一个断路器
20-06-08 21:50
是前端吧  低压很正常受潮后弧光短路跳高压  常见
20-06-08 22:13
这种短路时候很吓人的……变压器进线前没用熔断器?
20-06-09 07:15
高压进线
附件 1.jpg
变压器进线
附件 2.jpg
变压器出线
附件 3.jpg
车间出线总柜断路器,现在还在烤火
附件 4.jpg
母线夹击穿对地短路,等配件更换
附件 5.jpg
附件 6.jpg
20-06-09 08:15
见过用起子怼了一下低压小空开的上端的汇流排,然后户外10Kv令克掉了两个。
20-06-09 08:21
10KV的实在不是开玩笑,见过电缆炸裂人在旁边的,见过10KV碰柜体放电的。
我现在真的是越来越胆小了,所以有些低压的电流稍大的柜子我也是设置断路器延伸手柄,不敢去直接扳本体手柄了。
20-06-09 09:56
现场情况千变万化,安全检查非常重要;明天就带相关维护人员对重点设备设施进行大检查,当面看看他们是怎样检查的,作为安全月的一项重点内容。
20-06-09 10:21
估计合闸短路那一瞬间挺吓人的,我也是越来越胆小了,每次送电都是小心翼翼的。
20-06-09 10:59

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯