主题:求教水罐液位加水和循环泵开启程序

点击:962 回复:8

想做一个水罐的中液位开始加水 高液位停止加水     在每个液位需要考虑到加水电磁阀反复动作的问题
同时低液位 循环泵停   中液位循环泵启动  液位不稳定的时候不能反复晃动循环泵
想了一会思路不清晰  程序编蒙了
求教一下  谢谢
20-06-08 10:14
起保停电路+延时判断液位
20-06-08 10:42
加延时,保持一段时间再执行命令
20-06-08 10:59
用上升沿
20-06-08 10:59
附件 image.jpg
装这样的浮子开关,几个继电器解决
20-06-08 11:20
信号加滤波时间处理,尽量加大启停液位之间液位差距,停止液位同样加滤波时间处理
20-06-08 11:25
何来抖动之说?
除非你的液位差在小,罐里的水波澜起伏表情
20-06-08 11:36
最好画一个简单的示意图,水罐直径有多大,多高,每个液位之间的距离是多少
20-06-08 19:34
启动、停止信号增加延时躲过误动作。