主题:FX0N-24MT的伺服控制原点
点击:835 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
ck4ert
各位大神,
请问下FX0N-24MT的原点复位的指令是哪个?好像没有ZRN这个功能。
谢谢啦!
20-06-06 22:35
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
好老的产品了,怎么还用这产品。
如果没有对应指令,那可以安装ZRN动作流程自已写程序动作。
20-06-06 23:56
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
哈哈;已经停产了17年之久的产品,要带伺服还是直接换了吧;
20-06-07 08:55
3楼
编辑
引用
管理
ck4ert
没钱买
20-06-07 18:16
4楼
编辑
引用
管理
ck4ert
谢谢
20-06-07 18:16
5楼
编辑
引用
管理
ck4ert
MR-J2S-20A是否可以用FX3U来驱动脉冲信号?我去搞个FX3U
20-06-07 18:19
6楼
编辑
引用
管理
ck4ert
自己用来学习的,FX1S应该也可以吧?
20-06-07 18:22
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX1S也停产多年了,而且点数不能扩展的;
如果你就带个伺服,选MT的也可以;
最好用FX3GA或FX-3U的;这些目前三菱都在生产的;
20-06-07 19:11
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX3U有定位
指令,可以发出脉冲,控制MR-J2S-A。
20-06-07 19:25
9楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
搞个2手5UC玩玩,也没多少钱
20-06-07 21:00