登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:咨询一个关于高压闪停的问题

点击:4466 回复:23

所在的工业区由于电网的电力不够用,当负载过大的时候,高压(10KV)直接瞬间给断开,然后又给合上,电力公司的目的是限制工业区的用电量,以保证民用;现在的问题是,突然停电会造成电气线路以及设备的故障,想知道,这个瞬间断开又合上,这样的整个过程大概有多长的时间(反正肉眼是看不出来的,能看到灯会闪一下)。
20-06-05 22:32
一种是重合闸,一种是备自投,时间大约0.15-0.5秒,你要这个时间作什么用途?
20-06-06 08:17
现在需要将控制设备升级,要能够检测出这个时间,好将设备所控制的所有接触器都断开,不然容易造成接触器瞬间断开又合上,很容易把大接触器以及线路搞坏掉。
20-06-06 10:37
我们与你相反,需要不跳闸,即外网引起晃电低压配电室进线总开关不能跳闸,把欠压脱扣器都取消了。
你们打算用什么来检测电压并做判断执行,控制策略是什么?
20-06-06 12:16
这边的用电量很大啊,三台630KVA的变压器,都能被搞的冒烟,设备的接触器是630A的大家伙,电机是132KW或者160KW的,电流非常大,瞬间断电后不能再合上,否则会把接触器搞坏掉,其实瞬间断电对设备的影响非常大,由于功率太大,短时间又不能供应的上来,只能彻底的给断开算了,没有办法的办法。现在是通过升级控制板检测的,把电网的50HZ整流成100HZ的脉冲信号,经过处理后送入单片机的计数器,再用定时器,每隔50mS检查一次计数器里的值,如果偏低,则说明出现了瞬间断开,就立即断开所有的控制信号,达到不再合接触器的目的。
20-06-06 16:42
这种属于自动重合闸吧!
把这个功能去掉直接断开吧
这个过程一般在几百ms到1秒内!
重要或者精密设备还是上UPS吧!
20-06-06 19:00

引用 微鑫科技 在 2020/6/6 10:37:26 发言【内容省略】

检测出这个时间有啥用?现在要预防对吧?而不是采集高压闪停的数据,就算采集到一大堆的高压闪停的大数据,也只是作为预防的依据,比如那个时间段闪停频率高,哪个时间段不会闪停。
建议从管理工厂的运作制度入手,比如错峰用电,比如白天休息,晚上夜班通宵生产。
20-06-06 20:51
这个短时间的停电再恢复,很多设备会像急停那样停机的,但是部分的照明灯如果是使用气体放电管做光源的话,灯泡会炸掉(现在这样的灯光是比较少了)
20-06-06 21:14
现在要做的事情是:当检测到电网断电后,立马断开所有的输出控制,让所有的接触器断开,然后必须要人工开启才能重新开始工作,因为控制板的供电为开关电源的,在短时间内断开又合上,电脑控制板还是在正常工作的,工作状态并没有改变,在瞬间断电后,接触器的线圈由于失电,会自动断开,但是控制接触器的信号并没有断,当电网合闸后,接触器的线圈得电又自动合上了,在整个的自动断开与自动合上的这个时间里,很容易把电机和接触器搞坏掉,现在要避免这种情况出现。
20-06-06 22:06
单个电机100多个KW,厂里有几十个这样的电机,没办法上UPS的。
20-06-06 22:09

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯