主题:PLC的工作停止程序求助!
点击:1304 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
448187990
这是最近写的一段程序,主要有2个液压缸,液压回路主要是由液压阀来控制液压缸的,液压阀两端有线圈,所以plc可以通过控制液压阀的两端线圈的通断电来控制液压缸的换向,而油缸前后两端会安装两个接近开关来检测到点和归位,用来反馈给plc。
PLC的程序如下图(程序还未验证,希望大家帮忙看看是否可行):
现在的问题是:需要加个工作停止按钮,按下后,必须把这5步完成后再停止,不是立即停止!
请问这个怎么修改程序最佳了,感谢!
最后修改:
2020/6/5 10:25:54
20-06-05 10:24
1楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
不就是1,2,3,4,5顺序走完,停止才有效吗?用移位指令
20-06-05 11:07
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
如果按钮是保持型,网络1在前面,网络7在set前加工作停止触点.就走完了停了.
20-06-05 11:14
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
不考虑顺序互锁的问题,最后一个动作Q0.5下降沿,停止最简单
20-06-05 11:19
4楼
编辑
引用
管理
393321533
用一个寄存器存取当前状态位置,12345,当5完成转为0,比较当前急停。
20-06-05 11:24
5楼
编辑
引用
管理
448187990
是这个意思,但移位程序咋写?
20-06-05 12:26
6楼
编辑
引用
管理
448187990
可以写下程序吗
20-06-05 12:27
7楼
编辑
引用
管理
448187990
之前也想过 但是按钮如果不是保持型咋办?
20-06-05 12:35
8楼
编辑
引用
管理
jumpingqq
不保持你可以用程序让它保持
20-06-05 13:12
9楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
欧姆龙的程序,参考
最后修改:
2020/6/5 13:32:38