主题:维纶TK6071IQ触摸屏数值元件相关问题求助
点击:1087 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
zhjifei
如维纶TK6071IQ触摸屏数值元件,输入100,PLC存储器值为50。触摸屏输入200,PLC存储器值为25。反比例关系
最后修改:
2020/6/4 15:12:05
20-06-04 15:03
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
PLC去处理不就得了
20-06-04 15:40
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个在PLC里面好处理一点。以输入100,PLC存储器值为50为基准,输入增加多少倍,输出就缩小多少倍。
输入值/100=比例数
50/比例数=输出数
20-06-04 16:49
3楼
编辑
引用
管理
zhjifei
对的,现在又是对变频器控制频率,触摸屏直接通讯变频器改变变频器频率。触摸屏输入1000,变频器为50HZ.想触摸屏输入2000,变频器为25HZ.反比例
20-06-05 21:27
4楼
编辑
引用
管理
HEIDELBERG88
宏指令 将360000改为你要50000 getdata读取地址触摸屏输入地址,setdata写入地址改为变频器对应地址即可
最后修改:
2020/6/6 11:58:40
20-06-06 11:53
5楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
反比例,只能自己写宏了,等比例可以设置,你这个不行
20-06-06 20:49
6楼
编辑
引用
管理
zhjifei
看样在没有plc时,触摸屏与变频器之间不能实现反比例频率控制了
20-06-07 19:44
7楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
写宏就可以控制!
20-06-07 20:58
8楼
编辑
引用
管理
HEIDELBERG88
引用
HEIDELBERG88
在 2020/6/6 11:53:05 发言
【内容省略】
你以为这个是在plc里面写的吗?看来楼主没有用过宏指令才会这么说。
20-06-08 07:51
9楼
编辑
引用
管理
zhjifei
谢谢,研究研究
20-06-09 13:44