10楼
编辑
引用
管理
人生如梦HD6S
谢谢大家的回复。我对比了一下,这个是正常的。
20-06-05 18:54
11楼
编辑
引用
管理
___落幕
楼主你好 这个变频器的直流电压检测在哪儿?
20-10-23 11:35
12楼
编辑
引用
管理
1326893350
引用
人生如梦HD6S
在 2020/6/2 13:52:02 发言
【内容省略】
这是肯定是电源稳压电路问题!建议楼主用可调节电源维修,低电压加在5V电源上,缓慢调节电压上升调到5.2V时,用万用表电阻档测量光耦输出侧电阻,要是阻值迅速变小,说明光耦输入侧电路是好的!否则就要慢慢检查电路了。光耦输出侧稳压电路,电阻是否变大,稳压二极管的稳压值是否正常,三极管是否更换错了,或者放大倍数有问题,我说的只是建议,希望对楼主马到成功!
20-10-23 15:51
13楼
编辑
引用
管理
275891330
这个是正常的,接上负载就好了,不接电压是会高的
20-10-24 18:22
14楼
编辑
引用
管理
蒋云文RhuWEj
修过一两次,感觉电阻变质,还有可能是后级若漏电造成的
20-10-26 09:13