主题:第一次用PLC通讯功能,结果就不会了。。。
点击:1038 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
洛书
用的是松下的FP-XHC60的PLC然后和一个升温的通讯,是485通讯,波特率115200 无奇偶校验无位操作命令目前通讯地址1,打电话问技术技术说比如设定温度为350
则代码为TX;01
68()
06 ()
02 ()
5E
01
38
EB(括号不使用)
PLC里应该怎么写
谢谢
================================
括号不使用是啥意思?
最后修改:
2020/6/1 20:16:13
20-06-01 17:13
1楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
个人认为看手册,比打客服更有效
20-06-01 18:36
2楼
编辑
引用
管理
guanyumou
要用通用通信实现了!
20-06-01 20:15
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
这个看着像是modbusRTU协议.
01 06 02 68(40617?) 01 5E(350) EB 38(CRC?但不对)
20-06-01 21:08
4楼
编辑
引用
管理
卢学斌
松下可以给你写例子的。
20-06-01 22:50