开关电源,5V整流管烧坏,换后,电源供电在10V一15v不停变化,撤了所有负载,只留5v(去驱动处光耦供电也断开)还是不行,次级有个3B150是什么管子,能否用431代换,元件都查了,未发现明显损坏
20-06-01 10:49
附件 IMG_20200601_105436.jpg
20-06-01 10:54
插口上方小贴片
20-06-01 10:56
你先百度一下他的型号和作用,查不到你就追一下他电路不就知道了,对比一下431电路,国产机器线路很好画。
20-06-01 16:57
找个直流电源,世界从此变得简单。
20-06-01 19:12
是光耦出问题了,电源己好,但出现模块检测报警
20-06-11 11:13
谁有森兰SB7O,11KW驱动图呀,能否发一份
20-06-11 11:15
拆开上下桥保护光耦输入端,照常启动有输出,随便焊上一只,立刻报模块保护。