主题:【求助】为什么楼宇单元的总开关总是跳闸

点击:3935 回复:19

开关坏的几率大的
20-06-02 15:53
应该是结构性跳闸  我也遇见过这类现象 125安的开关运行电流十几安培 不带漏电的 办公区用电 专门晚间无缘无故跳 多次排查无果换同型号63安的好了再也不跳了  换下的安到车间里也不跳了,当时鼻子都气歪了半个多月才缓过来 差点没留下后遗症
20-06-02 17:14
每户的负荷怎么计算
20-06-02 22:09
各家各户统计表情---不现实
先看各家空开(如果方便)
.......
当然不排除断路器老了
20-06-02 23:27

引用 超级大手 在 2020/6/2 17:14:11 发言【内容省略】

什么道理?既然是同型号结构应该是一样吧
20-06-02 23:29

引用 蜀中之首 在 2020/6/2 23:29:41 发言【内容省略】

怀疑开关内部结构问题 有时调整一下开关安装螺丝也会好点 非漏电型开关离奇跳闸 与开关安装 环境震动多少有点关系 排除其它一切可能后只能怀疑开关本体故障了,这种现象虽然不多见 但有时也会出现  排查非常困难
20-06-03 05:22
没有那么神奇的故事!小区单元楼总开居然是漏电保护开关!每家电表分支开关却没有漏保!每户家里的漏保灵敏度没有总空开灵敏!房地产那些设计的很垃圾的!禁不起考验反正是业主的钱 我们小区除了照明灯还能用 景观什么的设施统统报废!有的收房时就没有工作!中国行情就是这样了!物业还隔三差五让好评!物业费都按时缴纳还要给好评!
20-06-03 09:03
先检查接线端子,尤其是空开下侧,正面是看不到的,
我家室外电气柜内,进户空开跳闸,尤其是开热水器时准跳,后来更换新空开,拆下看到旧空开出线端子已经被高温烧糊表情
20-06-03 10:39

引用 gaoqinxi 在 2020/6/3 9:03:34 发言【内容省略】

相关标准是这么规定的,刚查了一下是《住宅用电设计规范》。
最后修改:2020/6/5 20:29:48
20-06-05 20:24
先看一下单元总开关的规格、型号,再注意一下跳闸时间有无规律,还有开关使用了多久、导线紧固是否良好等,以判别是开关的问题、还是负荷的问题。
各家的负荷,可以大致估算。
20-06-06 07:08