登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱D700变频器与S7-200变频器用Modbus RTU通讯,怎么接线?

点击:2536 回复:7

请教大神:三菱D700变频器与西门子S7-200 PLC,用Modbus RTU   RS485通讯,怎么接线?请看看这样接线对吗?
附件 IMG_20200531_085459.jpg
附件 Screenshot_20200531-085202.jpg
20-05-31 15:58
两线的是SDA和RDA短接接正,SDB和RDB短接接负。
20-05-31 16:46
对的,日系都是要短接的
20-05-31 17:47
如果PLC也用三菱的就好了,资料好找,三菱FX系列还有直接支持的通讯指令。
20-05-31 21:26
接线正确!
20-05-31 21:54
通信参数:
三菱D700系列变频器做MODBUS-RTU通信时通信参数设置一览表
首先恢复出厂设置,然后再依次设置如下参数:(先设定P79为4,然后再将Pr.CL设置为1即可恢复出厂设置)
P160:设置为0
P77:设置为2
P79:设置为2
P340:设置为1
P338:设置为0
P339:设置为0
P551:设置为9999
P117:设置为1,
P118:设置为96
P120:设置为2
P122:设置为9999
P343:设置为0
P502:设置为0
P549:设置为1
设置好上述参数后,断电再上电,设置的参数才会有效
变频器通信参数:
1、数据位:8位
2、校验方式:偶校验
3、停止位:1位
4、波特率:9600bps
5、通信协议:Modbus RTU
6、变频器站号:1
20-05-31 21:54
西门子200用Modbus RTU指令库编程即可。
20-05-31 21:54
谢谢楼主 要是能够有程序 就好了
20-06-27 08:53

工控新闻

更多新闻资讯