主题:220伏的发电机可以转,但是不发电了

点击:3374 回复:74

引用 82252031 在 2020/5/30 11:13:45 发言【内容省略】

这是220的发电机,四根线去了月牙盒,量下有两组通
20-05-30 11:36
把发电机外围几个面拍图片上来,说不定就有人猜到是什么品牌型号规格,有助于维修。估计应该还有蓄电池充电电路,输出自动调压及稳速装置。
20-05-30 11:47
手拉启动还是电启动或者两者都有?如果有电启动功能,则应该有一个用蓄电池供电启动电机,定子四根引出线会不会是220v与230v各一组。
20-05-30 12:17
这是
附件 IMG_20200531_073538.jpg
附件 IMG_20200531_073623.jpg
附件 IMG_20200531_073707.jpg
附件 IMG_20200531_073753.jpg
附件 IMG_20200531_073828.jpg
拉绳的发电机,没有蓄电池
20-05-31 07:40
是汽油机吧。应该有两根线去高压点火线圈去的。
20-06-01 10:05
你找一下去转子的二根线,应当接在碳刷上,检查一下碳刷是否完好,再检查一下连接励磁整流桥,应当是二根进线(交流)二根出线(直流励磁),拆开这四根线的连接,分别测量交流回路、直流电阻回路是否通,如正常,测量整流桥是否正常。我看了下,发电机的主绕组是直接引出去的,励磁用电源交流侧好象是从发电机副绕组出来的。充磁试验可以这样,将去碳刷的二根线的整流桥端拆开,启动汽油机,用干电池(用充电宝也行)触碰这二根线,发电机出线电压表应有晃动,如没反应,调换正负极再试一次,如电压表有反应表示从该励磁线以下部分正常。
20-06-01 11:23
网上找的,应该与你的差不多
附件 360截图20200601113058062.jpg
最后修改:2020/6/1 11:33:35
20-06-01 11:31

引用 benclee 在 2020/6/1 10:05:40 发言【内容省略】

那就是这两个线了,经过保险整流,到风门那里了,见下图
附件 2020-06-02_07.42.32.jpg
20-06-02 07:42

引用 小笑笑 在 2020/6/1 11:23:23 发言【内容省略】

绕组出了4根线,到碳刷是两根线,这四根线啥意思?光励磁,两根线就可以吧。
附件 2020-06-02_07.47.15.jpg
20-06-02 07:47
看图纸:你那个黑盒子叫自动电压调节器,作用是自动调节发电机电压,当发电机在空载时维持机端电压在额定值,带负载时自动根据负载大小调节励磁电流。其有6根进出线,根据图纸说明:上面二根取自发电机主绕组的抽头,提供发电机电压给自动电压调节器,用于监测发电机电压,如电压低则增加励磁电流,反之减少。中间二根取自发电机副绕组,用以提供励磁电源。下面二根为转子绕组,副绕组提供励磁电源经整流后供给该绕组,以建立磁场。
最后修改:2020/6/2 9:40:06
20-06-02 09:37