主题:rslogix5000上载程序中部分AOI指令无法查看logic
点击:1493 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
菜鸟吞天
rslogix5000上载程序中部分AOI指令没有logic,只有接口参数标签,请问是怎么回事啊?是因为设计人在源程序设置了密码???我导出AOI看了下初始是V19.01版本的,现在用的是v21.03版本,我问了原厂家后面接手的人,他也不知道是怎么回事
20-05-25 11:25
1楼
编辑
引用
管理
电竞王阳明
看看程序里有没有调用这个块,然后在那里试试能不能打开。或者编译一下,看看有没有报错。
20-05-26 09:25
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
或者AOI没有源程序
20-05-26 09:57
3楼
编辑
引用
管理
菜鸟吞天
AOI怎样才能做到没有源程序的?我新建一个AOI都会包含有空白的参数定义definition和控制逻辑logic
20-05-27 09:55
4楼
编辑
引用
管理
whl56788
AOI 是加密的,需要SK文件才能看见
20-05-28 16:31
5楼
编辑
引用
管理
菜鸟的菜
楼上说的对,都是加了密的,看不到的
20-06-20 23:07