登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:关于PID程序的两个小问题,有劳各位~

点击:817 回复:4

各位大神,请教两个关于PID程序的问题,
1.PID程序是否都要写入到INT中断程序下面?
2.PID程序的采样时间,会比CPU扫描时间短。主程序执行到PID程序时,会优先执行PID程序,完成一个采样周期,然后继续完成一个扫描周期中的其他主程序。问题来了,这样的话,主程序要回到PID程序,还是要在一个扫描周期之后,所以,虽然PID采样时间很短,但还是必须要一个扫描周期才能完成一次采样?
不吝赐教,愿闻其详,谢谢。
20-05-19 18:22
楼主说的两条,是什么的plc?在哪里说的?
因为经常碰到的plc没有int中断的说法,pid采样比较长,可以用定时程序执行.
20-05-19 19:01

引用 ck4ert 在 2020/5/19 18:22:21 发言【内容省略】

1、PID程序需要周期采样,应放入循环中断中进行。
2、PID的采样周期应小于等于循环中断的周期。
Good Luck~
20-05-19 19:03
谢谢版主!
20-05-19 21:28
S7-200.请看图中蓝圈部分。
附件 s7-200中断.jpg
20-05-21 22:25