主题:英威腾GD200A-37KW变频器在整个启动过程中电机轻微抖动是为何
点击:1497 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
英威腾GD200A-37KW变频器在整个启动过程中电机轻微抖动,在刚刚启动时电机旋转有顿挫感,之后轻微抖动,30hz是抖动稍大,50hz是轻微抖动,不知为何!
20-05-18 22:04
1楼
编辑
引用
管理
646270767
曾经遇到某国产品牌45kw变频器(用于中央空调循环水泵控制)出现楼主所述故障现象,通过更换电机轴承后解决了故障。供参考
20-05-18 22:20
2楼
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
查出来了,是v相上桥没有打开!