主题:西门子s7-200 226cn故障灯亮黄灯
点击:1455 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
15040519085
西门子s7-200 226cn故障灯亮黄灯,有一个电机报超时故障,其它的好用,请教哪位老师帮忙解决一下是怎么回事,谢谢??
20-05-18 14:47
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电脑联一下看还能不能通讯上;
20-05-19 20:30
2楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
可能没配置
20-05-20 08:07
3楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
你这个问题我上次遇到过,断电重启过了一会又好了。
20-05-20 11:48
4楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
通讯连上看看最好,可能这一个机器调用程序时候错误,先重启下然后在相同工况下再试一试
20-05-20 13:19
5楼
编辑
引用
管理
15040519085
非常感谢各位,超时故障已解决,但故障灯亮黄灯还有待进一步研究。谢谢了!??
20-05-21 21:58
6楼
编辑
引用
管理
神的传说
为什么呢
22-03-06 17:16