主题:pt100三线制怎么和变送器接线?
点击:3602 回复:10
楼主
管理
刘永宏
pt100三线制怎么和变送器接线,又怎么和Em03的0正0负接线,请教大家,谢谢
最后修改:
2020/5/20 9:23:49
20-05-18 13:02
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个变送器应该是2线制的,那就把两条红色的短接在一起
20-05-18 13:12
2楼
编辑
引用
管理
刘永宏
请问,在smart200软件里组态时,就组态em03的输入,与pt100无关?可在模拟量输入指令中,Aiw16的输入怎么是9321,pT100采集的是自然界中空气的温度
20-05-18 13:47
3楼
编辑
引用
管理
MU8242
SMART200中模拟量输入0-27648对应的变送器输出0-10V,PT100温度范围-50~200度,对应的线性关系计算下。
20-05-18 13:57
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
em03的分辨率我不清楚是多少,你可以先量一下输出电压,按目前常温30度计算输出电压应该是3.2V。
20-05-18 14:00
5楼
编辑
引用
管理
刘永宏
模拟量输入程序
20-05-18 14:06
6楼
编辑
引用
管理
刘永宏
是的3.3伏
20-05-18 14:07
7楼
编辑
引用
管理
MU8242
AIW16/27648=(X-50)/250 X=34.28摄氏度
20-05-18 14:15
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
刘永宏
在 2020/5/18 14:07:54 发言
【内容省略】
按3楼所说如果是0-27648的话,3.3V对应9321是差不多的,9321/27648*10=3.37V.
3.37V对应的温度是,3.37/(10/250)-50=34.25度,如果与实际温度不一样,上面应该有电位器调整的。
20-05-18 14:52
9楼
编辑
引用
管理
刘永宏
谢谢各位指点,按照各位说的去做,问题解决了,谢谢大家
20-05-18 15:51