主题:伺服马达的原点跟编码器的Z相零位有什么关系
点击:5029 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
528695231
伺服马达的原点跟编码器的Z相零位有什么关系
20-05-14 11:59
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
更精准。
一般一个近点+原点。2感应或者一个原点感应。
到了原点感应,伺服再转一圈Z信号最精准。
我猜的。
20-05-14 13:05
2楼
编辑
引用
管理
alan3
本来没有关系
Z相是编码器的单圈刻度,正常转一圈一个信号,原点就回零的一个参考点,现在回零也可以参考限位
人为加上关系
先找原点参考,找完再转,当第一次遇到Z相时停止,目的就是和1楼说的一样
20-05-14 13:12
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
PLC控制伺服的回原点,有些回归方式,需要用到零点信号。
20-05-14 13:38
4楼
编辑
引用
管理
lllllwh
伺服电机转轴360度没有一个地方称为原点的,原点是伺服电机安装到位置控制的机械上后,就产生了该坐标的初始原点,增量编码器的伺服电机在该坐标寻找原点时是以Z脉冲作为标志的。您可能问的是伺服电机转子磁极和编码器对中的问题,对中也不是参照Z脉冲的,而是编码器U V W 信号。
20-05-14 15:38
5楼
编辑
引用
管理
528695231
我理解的是触摸屏按了回原点按钮,然后伺服通过感应器伺服电机回到原点,那么比如说电机坏了换个电机,又要考虑z相编码器的位置,是什么意思
20-05-14 20:29
6楼
编辑
引用
管理
528695231
换了伺服电机要重新回原点。
20-05-14 20:59