主题:开关断了一路损失惨重

点击:1362 回复:22

现场昨天晚上,突然灯不亮了。
一查主空开一路不通了,而且是零线。
分了3路走,就一路上的洗衣机、热水器、排风扇全坏了。
其他路上的空调、冰箱、消毒柜竟然没事
附件 cf87c0410fc8439a615dd29223aefc0.jpg
20-05-12 11:36
三相四线设备里千万不要零线故障,否则容易烧电器原件,我一般选择三p断路器,零线直接接……
20-05-12 11:52
3P+N.3P,或者4P带漏电那种,单4P很少用
20-05-12 12:49
零线直接接吧!
20-05-12 13:05
零线不要过开关
20-05-12 13:11
4P仅用于带漏电检测那种,普通回路用4P,脑回路太清奇!!
20-05-12 14:59
为什么另两路电器没出事?
20-05-12 15:06
是啊,为啥另外两路没有问题。
另外两路冰箱和空调一直在用着没事。
洗衣机、热水器没有工作都有问题了
20-05-12 18:18
换施耐德ABB
20-05-12 19:20
其他两路是380v没有形成回路,比如其中有一个电器内部有开关之类的控制器,大概是这种情况!
前天单位里一台设备里的单相三菱变频器上电就爆了,奇葩的的是设备上除了断路器之外,上级电源入口用了一个三相四线的旋转开关
20-05-12 19:29