登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:下不了决心啊,大家请出主意

点击:1669 回复:28

我单位内部一条线路是2*240铝单芯线,工况负载电流为260A,现在想在这条线路上接个加热总功率900KW的设备,加热电流升温段肯定是全负荷了,还有几台风机要启动约100A,
    我算了一下,总电流2180A,压降13.5伏,线电压能降到360-370之间,勉强能工作,关键是载流量,查资料240铝电缆明敷500A,这有问题吗,求助有干过的没有
最后修改:2020/5/12 22:30:54
20-05-12 08:48
这条电缆肯定吃不了这么大的负载的,而且你说有13.5V的压降,线路估计有点远,或者上端变压器有点吃力了,如果是我,我会直接上套1250KVA的变压器,按照经验公式,变压器最大输出功率约为1000KW,正好配你的900KW的加热和风机
20-05-12 09:15
感觉电流跟据负载计算完全不准确,我们之前做了几台设备,做验收资料时计算出设备总功率4.5KW左右,额定电流应该20A。但设备正常工作时,拿钳形表实测运行电流4A不到。
20-05-12 09:26
如果线路距离不足百米有点勉强  是不是连续工作,,,随便增加变压器或电缆不是那么简单的,,,,
目前变压器多大
最后修改:2020/5/12 10:43:02
20-05-12 09:28
加热电流按照功率来算没问题,只是升温阶段这样,到达控制温度就下来好多,我只是关心升温段,电缆行不行,发热能到啥程度,担心这个
20-05-12 09:51
一直粗算加热电流都是900KW*1.5=1350A,1350+100+260=1710A。加热一起开2*240的铝线就别想了,要想不换线开起来就一段一段升温,等温度正常后电流就没那么大了。
20-05-12 10:11
一,看看你的变压器是不是够;
二,变压器够的话,加大电缆
20-05-12 10:13
注意监测电缆温度放心试一下,变压器最小也要在800KVA左右
最后修改:2020/5/12 10:44:52
20-05-12 10:42
这种事即便是行,你能放心嘛?睡觉都不踏实的。还是把线的载流量增容,安全呀。
20-05-12 13:11
再加一条240的电缆还差不多!加热的能错开加热吗?能的话还可以考虑!
20-05-12 13:24

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯