主题:客户要求使用传统继电控制电路
点击:1667 回复:41
楼主
编辑
引用
管理
lvpretend
一客户蒸馏罐,要求使用传统继电控制电路,理由是坏了自己能修,PLC系统坏了修不了!
我说PLC的设计寿命是20年,他们还是坚持!
甲方的要求,有时候真的无法理解!
20-05-11 15:11
1楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
不是复杂的控制,传统继电器控制提好的。你看很多普床依然是那些经典的控制线路
20-05-11 15:20
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
各有好处。
继电器整好了耐用,就是修改逻辑麻烦。
PLC这个这么多年了,也是很稳定。
但是,环境如果湿度大,还是继电器稳一些。
20-05-11 15:30
3楼
编辑
引用
管理
zjgxk
1.节约成本
2.容易改造
3.维护简单
最重要的,很多小厂养不起会会自动化的电工
20-05-11 15:44
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
谁掏钱听谁的,最近做一个项目,4个变频器,有触摸屏与plc,我的想法是调速肯定是在触摸屏上了,后拉老板说要加电位器,触摸屏上调速不好操作。
20-05-11 15:51
5楼
编辑
引用
管理
1185645807
简洁至上,简单逻辑用plc没那个必要。
20-05-11 20:04
6楼
编辑
引用
管理
dlr
很多东西并不是越先进越好,只有简单实用才是最好的。
最后修改:
2020/5/11 20:32:56
20-05-11 20:32
7楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
一句老话叫“做事不由东,累死也无功”,满足客户要求是首位。
20-05-11 21:00
8楼
编辑
引用
管理
hmz810220
不是所有设备上PLC就是合理的,我在做化工行业很多工序直接用继电器控制,有些流程没那么复杂用继电器反而方便
20-05-11 22:51
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
说句不好听的:有些毕业出来的,纯粹就是凑合毕业出来的!
你要继电器电路,估计这个家伙真的做不出来,就算做出来也是复杂了N倍,铁定不是最优控制电路