主题:艾默生EV2000变频器停机问题
点击:945 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
服务器登录中
艾默生EV2000系列变频器自动停机,无故障代码,停机后可以正常启动。没有停机规律,同配电系统中其它同系列变频器没事。向大家请教
20-05-10 10:09
1楼
编辑
引用
管理
whg2006
检查一下启停变频器的接触器或继电器的辅助触头是不是接触不良。
20-05-11 13:56
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
外部端子控制的话把运行端子短接了观察是否还会出现;
20-05-12 06:49
3楼
编辑
引用
管理
袁振强
你这个是变频器主板有问题,我遇到过