主题:powerflex400变频器运行过程中报F005
点击:2393 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
909536365
运行过程中报F5故障,观察输出电压和直流母线电压无异常波动,请问大师们如何解决
20-05-09 08:17
1楼
编辑
引用
管理
ahszyj
你就不能多打几个字说说F5故障是什么意思?不是每个人都会把各厂家故障代码记在心中,大家想帮你都不知道怎么回答
20-05-09 20:02
2楼
编辑
引用
管理
453414193
楼上说的有道理啊!
20-05-09 21:00
3楼
编辑
引用
管理
909536365
这个F05提示是过电压故障
20-05-12 15:56
4楼
编辑
引用
管理
王木木
实际电压没有波动,就是电压检测回路有问题
20-05-14 14:30