主题:施耐德LXM23D伺服用M241 PLC脉冲加方向控制,接错线的后果

点击:3352 回复:16

可以买满焊线啊,要哪个脚位接那个脚位接好了
20-05-08 14:30
以下是44线的插头,想怎么用就怎么用。
附件 2345截图20200508165150.jpg
20-05-08 16:53
http://m.gkong.com/bbs/468910.ashx
这个表里有对应的接线图.你可以看一看..
不发脉冲我是没遇到过...
20-05-08 17:05
楼主大哥怎么使能的啊,我捣鼓半天没使能,脉冲都发不了,我的是218的plc lxm23的伺服
20-07-09 21:26
用MC_POWER功能块先使能就好了,
20-07-12 09:56
现在不知道怎么接限位开关
20-07-20 10:42
是接到plc上还是伺服上