主题:如何修改ET200SP的IP地址?
点击:7882 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
怕我空调外
系统是1214C搭配的ET200SP,调试时设置的1214C的IP地址为192.168.0.1,et200sp的IP地址为192.168.0.2,现在业主提出需更改IP网段为10.107.0.X,准备将1214C设置为10.107.0.1,这个可以在线更改,如何更改ET200SP的IP地址呢,也是跟1214C一样在线更改吗?是不是要先改ET200SP的地址,否则改了1214C后就通讯不到了?
最后修改:
2020/5/7 2:12:32
20-05-07 01:22
1楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
博图设备组态里不是可以改吗?
20-05-07 08:15
2楼
编辑
引用
管理
eagleking
可以通过博图的在线修改来设置。很简单的
20-05-07 08:24
3楼
编辑
引用
管理
jiouai84
如果是step7,可以直接在组态内,编辑以太网节点选项,先搜到你的设备,然后再修改
20-05-07 09:05
4楼
编辑
引用
管理
cbzy
可以直接在硬件组态界面修改么
20-05-12 01:00
5楼
编辑
引用
管理
常佳龙
得博图在线更改吧
20-05-13 09:47
6楼
编辑
引用
管理
LY-刘
这个还不能一慨而论 多数情况下是在硬件组态中配置的 但也有在PLC程序里面写入的