主题:FB41问题
点击:712 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
A实创电气O贾
修改哪个管脚 可以使阀子反向 比方说原来是0是关 100是开 改成 0是全开 100是全开 我看完大概知道修改哪个 又有点不确定 请大神指点一下
20-05-06 20:55
1楼
编辑
引用
管理
A实创电气O贾
100是全关 更正一下
20-05-07 01:39
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
A实创电气O贾
在 2020/5/6 20:55:51 发言
【内容省略】
正反作用调节?调整GAIN引脚的正负就可以了,如果只是单纯的输出取反,可以将FB41的输出作为FC106的输入进行输出整定。
Good Luck~
最后修改:
2020/5/7 10:03:31
20-05-07 10:02
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
FB41?LMN_FAC和OFF?
20-05-07 10:27
4楼
编辑
引用
管理
A实创电气O贾
我也合计是这个 不过不敢改怕把阀子整坏 这回试试
20-05-07 17:23