我有个基恩士传感器电源模块N-42,能否用信捷的A ,B来通信?
电源模块是RS-422A通信.有SD+,SD-,RD+,RD-,SG接线端子。
20-05-06 16:06
1楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
245643965
在 2020/5/6 16:06:09 发言
【内容省略】
尝试一下
SD+和RD+短接后 接 信捷的A;
SD-和RD-短接后 接 信捷的B。
这样不行的话,你就找一个RS422转RS485模块
20-05-06 17:16
2楼
编辑
引用
管理
245643965
嗯,我明天试试。
20-05-06 18:30
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这是一个KEYENCE的条码读取器的控制盒;
20-05-06 19:50
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
我用信捷大的485与422的秤做过通讯是可以的,接线如1楼所说。
20-05-07 07:31
5楼
编辑
引用
管理
VvORCG
XC3的AB好像只是485
20-05-08 20:45