登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:台达M型2.2kW变频器参数调节问题
点击:1488 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
MU6875
一台台达M型2.2kW变频器上电正常显示H000.,参数只能调p00的第一项主频率输入来源设定,况且只能调到01,其它各项均不能调。问一下论坛的大侠,这个问题是主板被别人锁住了吗?怎样解锁?换一块别的主板参数可调。
20-04-24 18:34
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这种问题,属于操作和使用问题。最快的响应当属找台达的技术支持与服务热线求助。每一个品牌,都有自己的监控和操作方式。直接找制造商的技术支持是最靠谱的。
20-04-24 20:06
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
P10 P11 加减速时间也调不出?
20-04-24 21:37
3楼
编辑
引用
管理
浪子阿新
有一个是参数全部锁定,哪个参数忘了,你看一下说明书,我也遇到过这情况,改了就行了
20-04-24 23:15
4楼
编辑
引用
管理
724110407
好像是P76是参数锁定设置,查说明书吧
20-04-24 23:19
5楼
编辑
引用
管理
MU6875
感谢各位回复,是参数被锁定了,我不知一起按住了哪两个键,结果参数恢复可调了
20-04-25 06:20
6楼
编辑
引用
管理
gk_0
按住EMTER10秒即可解锁
20-04-25 08:04
7楼
编辑
引用
管理
453414193
按住ENTER 10秒吧!
20-04-25 08:45
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
P76设成0;
20-04-25 13:37
9楼
编辑
引用
管理
ynylwwz
估计是主板坏了
20-05-01 11:31