登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:台达M型2.2kW变频器参数调节问题

点击:1488 回复:9

一台台达M型2.2kW变频器上电正常显示H000.,参数只能调p00的第一项主频率输入来源设定,况且只能调到01,其它各项均不能调。问一下论坛的大侠,这个问题是主板被别人锁住了吗?怎样解锁?换一块别的主板参数可调。
附件 1587724460279-1565314001.jpg
20-04-24 18:34
这种问题,属于操作和使用问题。最快的响应当属找台达的技术支持与服务热线求助。每一个品牌,都有自己的监控和操作方式。直接找制造商的技术支持是最靠谱的。
20-04-24 20:06
P10 P11 加减速时间也调不出?
20-04-24 21:37
有一个是参数全部锁定,哪个参数忘了,你看一下说明书,我也遇到过这情况,改了就行了
20-04-24 23:15
好像是P76是参数锁定设置,查说明书吧
20-04-24 23:19
感谢各位回复,是参数被锁定了,我不知一起按住了哪两个键,结果参数恢复可调了
20-04-25 06:20
按住EMTER10秒即可解锁
20-04-25 08:04
按住ENTER 10秒吧!
20-04-25 08:45
P76设成0;
20-04-25 13:37
估计是主板坏了
20-05-01 11:31