主题:不懂就问,请教关于 松下PLC FP0R-T32+ Control FPWIN Pro 7 ,保持型寄存器不能保存的问题。

点击:2404 回复:7

1,设置保持型寄存器DT20000开始,
2,全局变量,标签 “GLV单组数据大小”:DT20001,类型为保持型全局变量。
3,只要下载程序后,DT20001会自动为0,断电就不会为0,会保持停电之前的数值。
请教,如何让我下载程序后,这个“保持型”寄存器能保持下载程序之前的数值?
附件 QQ图片20200423221858.jpg
附件 QQ图片20200423222537.jpg
赞一个松下的PLC软件,用起来还可以。帮助也是中文的,F1很好用!
补充一下,
附件 QQ图片20200423224015.jpg
VAR_GLOBAL_RETAIN:保持型全局变量,电源OFF,或者 PROG模式,数值能保持,我下载程序属于编程模式吧?
最后修改:2020/4/23 22:43:28
20-04-23 22:27
默默的问一句,plc加电池没有?
20-04-23 22:31
有电池。
断电试过,几分钟再通电数值还在。
不知道是操作还是设置的问题,用松下的PLC好少。。。
20-04-23 22:33
已解决,编译选项里面。
不知道为啥松下PLC默认都给清除了。、。、、、
附件 QQ图片20200423224708.jpg
附件 QQ图片20200423224725.jpg
20-04-23 22:48
松下的软件我都是用PWIN  GR7,pro7,目前没有中文手册,只能看帮助,我也是再摸索中,有时间咱们可以多交流交流