登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:半双工串口通信实例33:STC12单片机和欧姆龙CP1H串口通信

点击:603 回复:4

半双工串口通信实例33:STC12单片机和欧姆龙CP1H串口通信
一、串口通信实例目的:
STC12单片机主站数字量输入DI01~DI08控制欧姆龙CP1H从站数字量输出100.00~100.07;
欧姆龙CP1H从站数字量输入0.00~0.07控制STC12单片机主站数字量输出DO01~DO08。
二、通信硬件连接:
1、单片机主站串口2通信口端子含义:
3脚:即为RS485发送\接收+信号
8脚:即为RS485发送\接收-信号
2、欧姆龙CP1H从站CP1W-CIF11端子含义:
该插件板后的拨码开关2、3、5、6打到ON位置、4打到OFF位置
SDB+:即为RS485发送\接收+信号;
SDA-:即为RS485发送\接收-信号。
3、通信硬件连接:
STC12单片机主站串口2的3脚 接 欧姆龙CP1H从站CP1W-CIF11之SDB+;
STC12单片机主站串口2的8脚 接 欧姆龙CP1H从站CP1W-CIF11之SDA-。
三、STC12单片机主站通信程序:
1、发送字节计数为4;
2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、起始符为0x02、结束符为0x03;
3、将数字量输入DI01~DI08转换为ASCII码送入发送缓冲区中;
4、初始化开始启动发送;
5、发送完成后等待接收;
6、将接收到的ASCII码数据转换为16进制送入DO01~DO08。
附件 STC单片机主站.jpg
四、欧姆龙CP1H从站通信程序:
1、串口1通信参数:波特率9600、格式8,N,1、模式RS232C、起始码0x0002、结束码0x0003;
2、欧姆龙CP1H数字量输入0.00~0.07转换为ASCII码保存至D1里;
3、初始化允许接收,接收缓冲区首地址为D11;
4、接收完成后,延时触发发送;
5、接收到的2个有效ASCII码转换为16进制送入数字量输出100.00~100.07
附件 欧姆龙CP1H从站.jpg
五、通信程序高清截图提供下载:
附件:通信程序高清截图.rar
[本地下载]
20-04-19 16:46
六、通信测试:
硬件接线完成后,将STC12单片机主站通信程序、欧姆龙CP1H从站通信程序下载到单片机和PLC中,断电再上电,即可实现:
STC12单片机主站数字量输入DI01~DI08控制欧姆龙CP1H从站数字量输出100.00~100.07;
欧姆龙CP1H从站数字量输入0.00~0.07控制STC12单片机主站数字量输出DO01~DO08。
20-04-19 16:47
主站程序附加说明:
主站程序在STC12单片机实物测试通过,稍加修改即可应用到其他单片机实物上。
20-04-19 16:48
从站程序附加说明:
从站程序在欧姆龙CP1H实物测试通过,稍加修改即可应用到欧姆龙CP1L、CP1E等实物上。
20-04-19 16:50
附件为STC12单片机和欧姆龙CP1H从站通信程序截图,有需要者可以直接下载!大家有问题也可以随时跟帖交流。
20-04-19 16:56

工控新闻

更多新闻资讯