主题:三菱D700变频器端子

点击:1511 回复:8

三菱D700变频器端子 标记为10的端子测量为5V,能否给调成10V
附件 image.jpg
望知道的个提示,是调参数还是有啥拨码啊
翻了下说明书,没找到
20-04-16 11:32
PR73号参数调整,可以改成10V的。
20-04-16 12:14
附件 2020-04-16_134037.jpg
20-04-16 13:40
10号是5V,你电位器用这个供电的话5V没任何问题呀;
如果你是外部系统输出的0~10V电压,那么就不需要10号端子,只需接2\5就可以了,同时把2号端子输入设成0~10V就行了;
20-04-17 07:49

引用 fumz78 在 2020/4/16 12:14:21 发言【内容省略】

谢谢,我不是要输入,是要输出。
20-04-17 13:36

引用 YXBK 在 2020/4/16 13:40:50 发言【内容省略】

谢谢,我是想要输出,不是输入
20-04-17 13:42

引用 ZCMY 在 2020/4/17 7:49:33 发言【内容省略】

第一次用,我以为是10V呢,用欧系习惯了,不知道为啥标个10在上面。因为外部有其他0-10控制,想加个电位器切换控制。看来不太好实现了
20-04-17 13:46
那你只能从外部到10V的电源了;
20-04-17 13:48

引用 329345277 在 2020/4/17 13:46:46 发言【内容省略】

这个10表示的是10号端子,不是10V电压,电压在后面括号里已经注明了是5V,如果你外部是0-10输入到2号端子是没有问题的,因为2号端子可以接受0-10V