今天在厂里修了个0.75KW的单相电机,发现是起动电容不行,但原来的已看不到型号,不知道该怎样选择....求教??
05-08-24 19:36
1楼
编辑
引用
管理
dxhb
不可一概而论. 起动电容一般3微法/100W 电压选450V-500V不会出问题..
0.75KW的单相电机搞个25微法.差点的用半年,好的用3--15年也会衰减.
05-08-24 22:24
2楼
编辑
引用
管理
speedpaul
大开眼界的
05-08-25 08:45
3楼
编辑
引用
管理
岚
我又长知识了,thank you
05-08-25 23:30
4楼
编辑
引用
管理
岚
我又长知识了,thank you
05-08-25 23:30
5楼
管理
wxj555
该帖内容不符合相关规定!
05-08-26 01:51
6楼
编辑
引用
管理
wxj555
引用
wxj555
在 2005-8-26 1:51:00 发言
【内容省略】
05-08-26 01:57
7楼
编辑
引用
管理
wenlin
哈哈,谢谢
05-08-26 06:07
8楼
编辑
引用
管理
lidaolin
0.75KW的电动机,用25微法的电容,未必大了点吧,已我这么多年的修理电动机的经验,10~15就足够了,
05-10-01 22:22
9楼
编辑
引用
管理
yuan1958yuan
起动电容为150--200微法/250v,工作电容为20--30微法/450v
05-11-10 01:54