引用 高雅的雅 在 2020/4/9 21:42:43 发言【内容省略】
隔离从上口是不是好点?也许人家的设计初衷就是为了保护呢?
点击:2368 回复:23
引用 pqsh 在 2020/4/10 8:12:36 发言【内容省略】
这也起不到保护的作用吧,电源都才10A,电源开关也是10A的,第一路开关电源14.6A,第二路4.8A,我估计整个系统运行电流都不会超过8A,分开关根本不会跳过流,顶多跳短路,这样设计方便断开一路检修倒是比较合理的引用 bnnyygy 在 2020/4/9 22:11:08 发言【内容省略】
我开关电源输出都加保险丝,如果负载短路开关电源保护了,拉下保险丝,立马知道开关电源故障还是负载有短路引起的,很方便,还有万一开关电源短路保护失灵,保险丝可以保护线路……引用 机栝 在 2020/4/10 8:29:25 发言【内容省略】
不知道你的意思.你算的是总电流,220V的.