引用 高雅的雅 在 2020/4/9 21:42:43 发言【内容省略】

隔离从上口是不是好点?
也许人家的设计初衷就是为了保护呢?
20-04-10 08:12

引用 pqsh 在 2020/4/10 8:12:36 发言【内容省略】

这也起不到保护的作用吧,电源都才10A,电源开关也是10A的,第一路开关电源14.6A,第二路4.8A,我估计整个系统运行电流都不会超过8A,分开关根本不会跳过流,顶多跳短路,这样设计方便断开一路检修倒是比较合理的
20-04-10 08:29

引用 机栝 在 2020/4/10 8:29:25 发言【内容省略】

QF7、QF8设计思路是为了检修方便
20-04-10 08:47

引用 bnnyygy 在 2020/4/9 22:11:08 发言【内容省略】

我开关电源输出都加保险丝,如果负载短路开关电源保护了,拉下保险丝,立马知道开关电源故障还是负载有短路引起的,很方便,还有万一开关电源短路保护失灵,保险丝可以保护线路……
20-04-10 09:15

引用 机栝 在 2020/4/10 8:29:25 发言【内容省略】

不知道你的意思.你算的是总电流,220V的.
开关电源14.6A,开关不能保护?
设计的数据也许楼主没校核.仔细看是有很多问题的.当然也不知道他的细节.
我在楼上就说了,这几个qf不合适.要隔离也是在开关电源前面加2个.是前面不是下口(至于下口的分电,自有各用户的隔离或者保险),重要的话多说几遍(加起来已经3遍了),就是检修也是包括开关电源一起检修!!!
另外,就保护和隔离(开关)来说,我们在控制电路里往往作为隔离用的.而且就电流值来说,就是很小我们也选10A这种开关.原因是什么?价格.经常用的施耐德微断,小的和大的两头价格都很贵,当个隔离开关,你选2.5A的,比10A的贵很多.当然,保护的另说.
20-04-10 09:53
多一句.
如果真是要做保护,
各个级别都要仔细设计,
电流,时间.
这离楼主的主题,扯远了.不过大家讨论,也是很有趣的.
20-04-10 10:00
16楼
该帖内容不符合相关规定!
20-04-10 10:05
直流侧的做断口用,检修方便,一般用熔断器的比较多,小电流断路器用的少。
交流部分的断路器不能省,应该每个开关电源前加一个2P断路器,变压器二次1P的换成2P,想降低成本可以换成熔断器,但是保护的点不能少。
20-04-10 10:17
熔断器靠谱。
20-04-10 11:52
他一般上开关电源前加开关。。。。开关电源后,分支回路上加熔断器。
检修时用分支上的熔断器当开关使表情
20-04-10 12:25

上一页 下一页