楼主
为什么我装的编程软件3.1和4.3在创建项目里都找不到这个plc设备?有用过208的嘛?
20-04-08 00:20

引用 gao365228297 在 2020/4/8 0:20:39 发言【内容省略】

请安装SomachineV3.1,安装注册完毕后安装软件光盘内的SomachineM218&M208_V2.0.31.45插件,安装完毕后你可以在Somachine V3.1中找到M208机型。
Good Luck~
20-04-08 09:02
系列多,时刻要注意软件的适用范围
20-04-08 11:35
208已经停产很久了,新软件里面确实没有,最好装SoMachine 3.1或者3.0的。
20-04-08 11:45
208是很老的型号了吧
20-04-09 15:18
谢谢 已经搞好;